【求助】关于双电源转换,能否将配电间三锁两钥匙改成自动我公司配电间外线10KV双路供电,三锁两钥匙联络人工切换,重要负荷末端施耐德万高双电源转换开关自动切换。近日外线1路10KV瞬间停电,造成末端双电源主电源瞬间失电,自动切换至备电,瞬间供电正常后,又自动切换至主电,造成部分重要设备来回重启两次。由于瞬间停电,配电内未进行倒闸切换。领导觉得这样切换停电有问题,不行。说“能否将配电间三锁两钥匙改成自动,就可以避免这样的重复切换且速度又快?”答“安装自动是可以的,就是要花钱,而且安装了,末端有双电源切换的话,除非改成手动或者延迟切换,不然还是有重复启动”