建筑消防给水
28.39 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
本人现在做的这个工程,因室外消火栓管线与喷淋管线已按照合用管线施工,故水泵房内消火栓泵与喷淋泵需要并联.由此产生一系列的问题,首先是水泵的选择,现在选用三用一备消防泵(不分消火栓和喷淋泵),但是如何控制在火灾一小时后关闭喷淋系统是个难以解决的问题.请教有没有做过此系统的老师,给以指导!多谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
lina
沙发
但是国标图籍怎么都是小流量的呀!!我觉得应该根据情况而定泵的型号!!
2003-12-17 19:52:17
赞同0
-
lina
板凳
是不是稳压泵只是针对管网漏水等而设?仅仅是给气压罐补水,它的流量就很小就行。但增亚泵就不一样,前十分钟内要它应保证一个消火栓的流量和压力?