土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请帮忙!消火栓泵与喷淋泵需要并联如何控制
本人现在做的这个工程,因室外消火栓管线与喷淋管线已按照合用管线施工,故水泵房内消火栓泵与喷淋泵需要并联.由此产生一系列的问题,首先是水泵的选择,现在选用三用一备消防泵(不分消火栓和喷淋泵),但是如何控制在火灾一小时后关闭喷淋系统是个难以解决的问题.请教有没有做过此系统的老师,给以指导!多谢!

全部回答(2 )

  • 清源
    在湿式报警阀后边装一个电动蝶阀,用控制器联动就可以在火灾一小时后关闭喷淋系统了。
    2003-12-16 13:17:16 来自 PC 评论 举报
  • gaobm_0
    新版喷淋规范中已明确喷淋泵须单独设置,不能与其它系统共用,故此设计已违反规范要求。
    2003-12-15 20:06:15 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10