0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 455 人订阅
阅读下一篇
电机差动动作原因分析与探讨最近我厂有一台风机差动动作,造成很大影响.装置报文ABC三相动作,动作差流为1600A,电机为3200KW,电压等级为10KV,正常负荷电流范围为300~500A.当时运行情况较为正常,到了晚上三点多动作.现场无任何烧坏的痕迹,无任何烧焦的气味,无任何打火2现象.天气状况晴天.第二天,马上对电机进行检修,电机三相电阻平衡,绝缘符合出厂值(电机厂家配合),对电缆进行耐压实验,实验数据符合.对开关进行实验,同期性和耐压等值都符合出厂数值.对微机保护装置进行动作和数值校验,准确度很高,且不间断的实验三次(厂家陪同,国产),动作准确且灵敏.对开关柜下面的避雷器进行耐压实验,单个实验数据为承受电压12KV,时长为1min,期间无放电或击穿现象,其他俩个类同.所以此次动作很蹊跷,原因很难分析我有如下怀疑:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报