土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 中性点电流和接地电流的区别?????

中性点电流和接地电流的区别?????

发布于:2006-08-29 14:24:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
继电器上In是通过测得的三相电流计算得来(二次每相通过一个线圈后接入 Ig的输入,Ig输出接地)
继电器上测出In和Ig不一样大,In比Ig大一些,请问哪个做接地保护更好?两个电流有多大区别
  • barkla
    barkla 沙发
    听不明白 ,最好带图
    2006-09-01 10:57:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 412 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电机差动动作原因分析与探讨

最近我厂有一台风机差动动作,造成很大影响.装置报文ABC三相动作,动作差流为1600A,电机为3200KW,电压等级为10KV,正常负荷电流范围为300~500A.当时运行情况较为正常,到了晚上三点多动作.现场无任何烧坏的痕迹,无任何烧焦的气味,无任何打火2现象.天气状况晴天.第二天,马上对电机进行检修,电机三相电阻平衡,绝缘符合出厂值(电机厂家配合),对电缆进行耐压实验,实验数据符合.对开关进行实验,同期性和耐压等值都符合出厂数值.对微机保护装置进行动作和数值校验,准确度很高,且不间断的实验三次(厂家陪同,国产),动作准确且灵敏.对开关柜下面的避雷器进行耐压实验,单个实验数据为承受电压12KV,时长为1min,期间无放电或击穿现象,其他俩个类同.所以此次动作很蹊跷,原因很难分析我有如下怀疑:

回帖成功

经验值 +10