土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电机差动动作原因分析与探讨

电机差动动作原因分析与探讨

发布于:2006-08-29 14:20:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
最近我厂有一台风机差动动作,造成很大影响.装置报文ABC三相动作,动作差流为1600A,电机为3200KW,电压等级为10KV,正常负荷电流范围为300~500A.当时运行情况较为正常,到了晚上三点多动作.现场无任何烧坏的痕迹,无任何烧焦的气味,无任何打火2现象.天气状况晴天.第二天,马上对电机进行检修,电机三相电阻平衡,绝缘符合出厂值(电机厂家配合),对电缆进行耐压实验,实验数据符合.对开关进行实验,同期性和耐压等值都符合出厂数值.对微机保护装置进行动作和数值校验,准确度很高,且不间断的实验三次(厂家陪同,国产),动作准确且灵敏.对开关柜下面的避雷器进行耐压实验,单个实验数据为承受电压12KV,时长为1min,期间无放电或击穿现象,其他俩个类同.所以此次动作很蹊跷,原因很难分析我有如下怀疑:
  1:避雷器虽然实验数据是合格的,有可能在瞬间发生间隙性的放电过程,导致差动动作.我们曾经发生过有避雷器不合格造成跳车事故(电容器柜).
  2:微机保护装置误报,导致动作(厂家分析说,装置是不可能的,因为确实有电流采样和报文,属正确动作),厂家分析只能当作参考,因为我厂用这种微机保护装置挺多的,出现过质量问题,所以怀疑这次事故有可能是装置引起
 我就是怀疑这俩点,但原因还在分析和调查,各位同仁或高手有无此经验或类似事故,也请各位能分析一下原因,

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dw19790622
    dw19790622 沙发
    谢了,楼上
    这个是有点难度,没有痕迹,没法下手去检查,着个事情我厂还在处理中,
    我想在这个论坛上肯定有不少技术力量相当强的人,包括厂家和用户,
    还有件事相求各位:你们在平时调试或运行中有没有碰到过装在开关柜出线端的过电压保护器或避雷器造成跳车或动作事故
    2006-08-31 09:06:31

    回复 举报
    赞同0
  • tianuu
    tianuu 板凳
    这个难了哇
    2006-08-30 20:37:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 455 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

差动保护必须用屏蔽线吗,请帮忙!

我厂改造采用的是ABB装置,改造后发电机主变差动保护各动作2次,主变差动动作原因都是外网故障引起,发电机一次是并机时动作另一次是对侧110Kv主变并列时动作。设备正常,请教各位原因?

回帖成功

经验值 +10