土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 差动保护必须用屏蔽线吗,请帮忙!
我厂改造采用的是ABB装置,改造后发电机主变差动保护各动作2次,主变差动动作原因都是外网故障引起,发电机一次是并机时动作另一次是对侧110Kv主变并列时动作。设备正常,请教各位原因?

全部回答(1 )

  • epriw_yu
    多考虑一下两侧互感器的饱和问题吧!这种情况大多是这个原因引起的,尤其是第一次故障差动没有动作,第二次差动动作。
    2006-08-31 10:46:31 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10