土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 怎样确定换气次数和新风量的关系

怎样确定换气次数和新风量的关系

发布于:2006-08-29 10:28:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好!本人已经被这个问题困惑很久,始终不知道应如何解决。
下边举例:一中餐厅要做空调通风,如按设计手册上6次换气次数来选,那么将比每人25立方的新风量大了很多并且新风负荷太大;如新风按照每人25立方选取,排风按6次换气来排,那么房间将形成负压,和设计手册上的保持房间正压相违背;请问大家是否也遇到过这个问题,并请高手指教!

全部回复(64 )

只看楼主 我来说两句
  • aming0774
    aming0774 沙发


    两者是一个风量
    2009-10-16 09:34:16

    回复 举报
    赞同0
  • fbf20
    fbf20 板凳


    不能单从公式上看,从公式上看肯定是你想的这样,要理解为流态:新风=30,排风=25与新风=10,排风=5,能一样吗
    答案是显然的
    2009-10-15 18:12:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

办公大楼中央空调为何一楼制冷效果比二、三楼要好?

我单位办公大楼中央空调为何一楼制冷效果比二、三楼要好?(总共三楼)原因何在?(水冷螺杆机组:特灵RTHB-150)请哪位大侠能指点一二!本人不胜感激!!

回帖成功

经验值 +10