土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 6kV 开关合后即跳的问题请教

6kV 开关合后即跳的问题请教

发布于:2006-08-28 20:28:28 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂有6kV 开关(ZN28,小车式的)合闸后即跳闸,查不到原因.单独试验开关本身没有问题,将开关推到试验位置合闸正常,但在工作位置就会出现上述现象.请各位高手支着

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • nlb
    nlb 沙发
    如果不是保护动作了,你在空载试验时也应该出现同样问题,多试验几次应该会出现的。
    这种情况多半是机构死点调整问题。
    2006-08-30 08:29:30

    回复 举报
    赞同0
  • nzhf2006
    nzhf2006 板凳
    应该是调整机构连杆机构的死点
    2006-08-29 19:08:29

    回复 举报
    赞同0