土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电井设置

关于电井设置

发布于:2012-01-06 15:44:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
正在做个三层的幼儿园,一共2600平米,电井是一定要上吗,建筑上没有地方
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “建筑上没有地方”还一定要井吗?

    不可能没井就不上电?
    2012-01-06 19:54:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相电流不平衡原因在哪里?

我公司一小系统(一台2000KVA变压器低压侧带10几台电机运行)有两个变频器出线回路。运行时,变频器进线侧电流(钳形表测量值)分别为(86A、110A、101A)和(83A、103A、95A),出线侧均为127A左右,低压侧母线三相相电压240V、242V、242V,总电流约1600A。 变频器都是新的,运行3个月左右,电流低的都是A相,各端子接线处无接触不良发热现象。 三相电流不平衡原因在哪里?

回帖成功

经验值 +10