土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 小型机组励磁整流变压器的选型与计算

小型机组励磁整流变压器的选型与计算

发布于:2006-08-28 16:22:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
论文简介:

整流变压器的选型和计算是发电机用户经常遇到的技术问题。由于小水电的特殊环境条件,经典理论计算公式的结果往往不符合实际,本文就此作一些探讨,提出一组简明的计算方法。本文的讨论基于如下的条件:400V低压同步发电机组,并网运行,三相晶闸管整流,基层用户使用的角度(用户向制造商提供订货数据,不涉及变压器制造的参数设计)



附件名:2006611149129011000/2006611149129011000.htm

文件大小:11K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tanym2000
    tanym2000 沙发
    谢谢了!学习一下。
    2008-03-01 11:14:01

    回复 举报
    赞同0
  • sgykdq
    sgykdq 板凳
    文章很好,切合实际,解决了实际大问题
    2007-02-28 10:49:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

D,yn11结线组别变压器短路电流的计算和应用

论文简介: 以D,yn11组别S11—1000KVA为例,在10KV母线最大运行方式下,其二次侧三相短路最严重时短路电流值可达27KA以上,要求其配电回路及电气元件均应按不小于30KA进行动稳定和热稳定校验,以便选取其技术参数,才能保证短路情况下安全断开故障电流。两相短路电流值为24KA以内,小于三相短路电流值,因此以三相校验为准,即可。单相短路电流值在16KA左右。考虑其他情况,应以其值进行中性线的动、热稳定性校验。即中性线应通过20KA校验值,才能保证安全运行和事故状态下其值动、热稳定性过关。

回帖成功

经验值 +10