土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ D,yn11结线组别变压器短路电流的计算和应用

D,yn11结线组别变压器短路电流的计算和应用

发布于:2006-08-28 16:22:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
论文简介:

以D,yn11组别S11—1000KVA为例,在10KV母线最大运行方式下,其二次侧三相短路最严重时短路电流值可达27KA以上,要求其配电回路及电气元件均应按不小于30KA进行动稳定和热稳定校验,以便选取其技术参数,才能保证短路情况下安全断开故障电流。
两相短路电流值为24KA以内,小于三相短路电流值,因此以三相校验为准,即可。
单相短路电流值在16KA左右。考虑其他情况,应以其值进行中性线的动、热稳定性校验。即中性线应通过20KA校验值,才能保证安全运行和事故状态下其值动、热稳定性过关。