阅读下一篇
补偿收缩后浇带处钢筋是否断开的规范梳理。JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.13(结构平面布置)中说:……后浇带……钢筋采用搭接接头。JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》12.2.3(地下室设计)中未明确规定是贯通还是断开。JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.6.2条中说:在施工缝(后浇带)处,钢筋必须贯通。GB50108-2001《地下工程防水技术规范》5.2.2条中说:后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开。 但2008版《地下工程防水技术规范》中没有明确是否断开。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
五月风川
沙发
也没有听业主反应过,难道自己换掉了?项目地址江苏南通
2012-02-14 12:17:14
赞同0
-
hyp1962
板凳
新规范的一级钢为HPB300钢筋,而且冶标修改在前,也就是HPB235钢筋早已不允许生产了,如果现在能买到HPB235钢筋只有二中可能:1.是将HPB300钢筋以HPB235钢筋名义出卖;2.是小钢厂出的杂牌HPB235钢筋.
2012-02-14 11:38:14
赞同0
加载更多回复 举报
应该注意新规范的HPB300钢筋是用于吊钩等特殊场合,箍筋应该采用HRB400钢筋.
HRB335钢筋也在有计划的淘汰中.
回复 举报