补偿收缩后浇带处钢筋是否断开的规范梳理。

发布于:2012-01-05 11:40:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》3.4.13(结构平面布置)中说:……后浇带……钢筋采用搭接接头。
JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》12.2.3(地下室设计)中未明确规定是贯通还是断开。
JGJ6-99《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》6.6.2条中说:在施工缝(后浇带)处,钢筋必须贯通。
GB50108-2001《地下工程防水技术规范》5.2.2条中说:后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开。 但2008版《地下工程防水技术规范》中没有明确是否断开。

结论:上部结构里设置的后浇带处板钢筋宜断开,而地下工程的后浇带处钢筋规范总体上趋向于不断开。

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 晨幕
    晨幕 沙发
    JGJ3-2011中3.4.13条文说明中说通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接, JGJ6-99中说的是必须贯通,GB50108最新版本未做要求。所以我觉得贯通应该是没毛病。
    2017-06-19 17:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • vladiusaa
    vladiusaa 板凳
    这个看规范要求的,谢谢分享
    2017-05-02 11:15:02

    回复 举报
    赞同0