小区换热站(暖气片),一级供水温度70°、二级供水43°;一级回水60多度、二级回水30多度。符合标准吗,是什么原因造成的!!!急急急

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • dyl8103
    dyl8103 沙发
    这个无所谓标准吧,一次侧供回水温差越大,那么说明换热效果很好,也更节能,减少了水泵功率!我觉得以您这个系统来说可以稍微增加其换热温差,可以设置一次侧回水温度限制,并控制二次侧供水温度!这样保证很好的供热效果,也更节能。
    2012-02-08 10:40:08

    回复 举报
    赞同0
  • the2012
    the2012 板凳
    你这换热器选小了。