换热站及二级管网的建设是供热企业向用户收取配套费后自行建设,所有权归供热企业(后期他负责维修更换),还是政府部门收取后通过招标投标选取施工企业施工,所有权归政府。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzxzwg
    zzxzwg 沙发
    各地情况不完全一样:一般是开发商交供热配套费后,转交供热企业,开发商只提供换热站建筑,其他设计、施工、后期管理均由供热企业负责。还有一种情况是配套费交的较低,供热企业管网只到用地红线,其他是开发商自己负责,后期管理归物业,政府是不会负责的
    2012-01-06 09:09:06

    回复 举报
    赞同0
  • 没幸福么
    没幸福么 板凳
    最好还是前者,毕竟政府可不能老管着你点事
    如果出了事,谁来负责?
    2012-01-05 21:26:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

整个系统供水温度才30度,怎么回事,请教,急!!!

地暖采暖系统,热源是锅炉,锅炉供水温度才30°,怎么回事,其他都没问题,锅炉也没问题,只是那个循环泵选的挺大的,比平时的正常时的型号要大一倍,我想请问供水温度那么低,是不是因为循环泵选的过大了,才导致锅炉的水温上不去的呀?新人请教高手解答!还有就是锅炉供回水温度一般是95/70,那进入系统时是不是还需要加个换热器,把温度控制到低于60°,以适合地暖使用的温度呀,我是新人,问的问题可能很幼稚,希望高手能指点一二!