在考虑空调箱风压时,旋流风口的余压一般考虑多少比较合适?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
panlin88458427
沙发
谢了啊,我也觉得第二种用的多
2012-01-10 10:40:10
赞同0
-
xiao09xiao
板凳
如果只按LZ的问题针对性地回答的话,我这么说吧:
2012-01-10 08:49:10
赞同0
加载更多回复 举报
前提条件:整个管道系统满液(完全排空)
在静态(泵未运行)时,两图的A点承压是一样的。(仅为液体在高度H所承受的压力)
而在动态(泵运行)时,图1中A点的承压逐个比上面低。图2反之
题外话:本人在空调冷冻供水系统中常使用的同程方式为图2中的方式。原因是在管道最高处做自动排气阀更有利于水泵运行过程中不断自动排尽管道中的空气~
回复 举报