土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这图里的楼板的底筋按跨单板布置还是3块板通长布置

这图里的楼板的底筋按跨单板布置还是3块板通长布置

发布于:2012-01-04 22:32:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
2012-01-04_222622.png这图里的楼板的底筋是3块板没间断的画的,那么该底筋在实际施工的时候是按跨单板布置在梁中做弯勾搭接还是3块板通长布置呢?如果是板的面筋遇到这样的画法又是怎么施工安装钢筋的呢?谢谢

2012-01-04_222622.png

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ygsky818
    ygsky818 沙发
    同意板凳的意见,确实是手工改的
    2012-03-30 12:46:30

    回复 举报
    赞同0
  • lvjianjunbeida
    当然可以通过了,钢筋下料方便,也就是施工方便;我现在这栋楼里有两块板底筋一样,施工图上是断开的,我们直接贯通了 ;
    2012-02-17 20:20:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多