阅读下一篇
酒店通风与空调设计纠结计算还是施工工艺多?某酒店地下室空调机房原始施工图是这样:三根厚500的空调风管挤到宽1.8m的狭窄的走廊实际上这里有喷淋有线槽,最后竣工时工只能一根在这里过,其余两根1200*500的风管穿隔壁的消控中心,虽然不合规范,但是毫无办法,接通就行还有原始施工图:厨房厕所上空挤满了组合式新风机,厨房排油烟风机,排风机等等,新风机宽度有厕所那么宽,原始施工图根本都画不出剖面图,大样图,就这样丢给带班师傅深化了,发现带班师傅才是真正的主力,挺厉害,现实中里面设备占了3m高度,风管九弯十八拐,天马行空,接通十分厉害了,只有想得到,没有做不到,直至竣工我也没能画出这里的剖面图,这个项目感觉神马消防局,统统是甲方傀儡,所有风口设备要让精装,消防排烟要让着空调,在这里空调系统,二次精装大过天。一些没做过酒店项目的土建同事还没有公共支架,地下管廊的概念呢,对暖通的了解仅仅停留在规范上能看到文字的防、排烟系统上,对空调系统等剩余的6个系统一无所知,甚至我说要在酒店首层外部垫高土地埋放3个高3.5m的冷却塔他都觉得我条件太苛刻,真没办法~~
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句如果机组和水泵安装在最底层,水泵压力表压力显示有二种:1、水泵不运行时,压力显示的是水泵位置与膨胀水箱的高度(静压);2、水泵运行时压力显示的是水泵位置与膨胀水箱的高度(静压)加上系统阻力。
回复 举报
回复 举报