土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冻水问题

冷冻水问题

发布于:2012-01-04 22:24:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问空调冷冻水管系统的工作压力是怎么计算的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • szjyming
    szjyming 沙发
    冷冻水水泵的扬程计算,是计算系统管道水流量的阻力,与水泵安装位置与楼层高度无关,因为系统管道是闭式系统,一般在2-3kg,
    如果机组和水泵安装在最底层,水泵压力表压力显示有二种:1、水泵不运行时,压力显示的是水泵位置与膨胀水箱的高度(静压);2、水泵运行时压力显示的是水泵位置与膨胀水箱的高度(静压)加上系统阻力。
    2012-02-29 13:54:29

    回复 举报
    赞同0
  • snail_yin
    snail_yin 板凳
    对于常规的循环水泵设置在地下室及系统的最低点时:冷冻水系统的工作压力一般为系统最高点水泵的高差+水泵的扬程+0.5-1m。如果循环水泵不在最低点,确定工作压力比较麻烦,最好的办法就是画水压图了。
    2012-01-17 10:14:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酒店通风与空调设计纠结计算还是施工工艺多?

某酒店地下室空调机房原始施工图是这样:三根厚500的空调风管挤到宽1.8m的狭窄的走廊实际上这里有喷淋有线槽,最后竣工时工只能一根在这里过,其余两根1200*500的风管穿隔壁的消控中心,虽然不合规范,但是毫无办法,接通就行还有原始施工图:厨房厕所上空挤满了组合式新风机,厨房排油烟风机,排风机等等,新风机宽度有厕所那么宽,原始施工图根本都画不出剖面图,大样图,就这样丢给带班师傅深化了,发现带班师傅才是真正的主力,挺厉害,现实中里面设备占了3m高度,风管九弯十八拐,天马行空,接通十分厉害了,只有想得到,没有做不到,直至竣工我也没能画出这里的剖面图,这个项目感觉神马消防局,统统是甲方傀儡,所有风口设备要让精装,消防排烟要让着空调,在这里空调系统,二次精装大过天。一些没做过酒店项目的土建同事还没有公共支架,地下管廊的概念呢,对暖通的了解仅仅停留在规范上能看到文字的防、排烟系统上,对空调系统等剩余的6个系统一无所知,甚至我说要在酒店首层外部垫高土地埋放3个高3.5m的冷却塔他都觉得我条件太苛刻,真没办法~~

回帖成功

经验值 +10