土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 地下车库消防管网成环问题

地下车库消防管网成环问题

发布于:2012-01-04 21:36:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下车库,两个防火分区,请问此图中1和2管是否一根就够,我认为各防火分区能和室外引入管形成环即可,对否?

1.jpg

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • nj1121
    nj1121 沙发

    同意
    2012-01-10 21:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • ldg3
    ldg3 板凳
    可以都取消,建议多看看规范吧
    2012-01-10 17:07:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶稳压泵的扬程调小到不超过20米,可行吗

根据多方求证,消火栓系统分区的1.0MPA,要算上屋顶稳压泵的扬程,现在国标图集98S205上的稳压泵的扬程都太高30~40米,如果建筑物高70米以上的话,都要分区了,其实,稳压泵扬程不用那么高的,我能不能用图集的那套设备,但是把稳压泵扬程调小到不超过20米,不知行不? 还有就是稳压泵的扬程与罐的容积是否有关系,如果改扬程,那是不是其它的如稳压罐的容积,四个压力也要变,这个如何计算,参考那体书或规范!!

回帖成功

经验值 +10