发布于:2012-01-04 20:20:04
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
根据多方求证,消火栓系统分区的1.0MPA,要算上屋顶稳压泵的扬程,现在国标图集98S205上的稳压泵的扬程都太高30~40米,如果建筑物高70米以上的话,都要分区了,其实,稳压泵扬程不用那么高的,我能不能用图集的那套设备,但是把稳压泵扬程调小到不超过20米,不知行不?
还有就是稳压泵的扬程与罐的容积是否有关系,如果改扬程,那是不是其它的如稳压罐的容积,四个压力也要变,这个如何计算,参考那体书或规范!!
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
笑弥勒
沙发
15#的方法简洁。学习了。
2014-12-04 11:10:04
赞同0
-
ydhmqf
板凳
gedebahe 发表于 2012-1-6 15:39 从来没有选过图集,也从来不用气压罐。2台很小的稳压泵就可以了,再加个气压罐不嫌麻烦丑么。我一般在稳 …三个值是经验值吗?
2014-12-03 17:21:03
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报