土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:抗浮锚杆注浆困难

请教:抗浮锚杆注浆困难

发布于:2012-01-04 16:27:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.所在地区四川都江堰,独立一层地下室做设备用房,地下水丰富(场地有降水井,已降至地下室底板以下约4米),下伏稍密卵石(卵石较大),设计锚杆长度地下室底板以下7米,施工单位前期反应钻进较为困难,后采用较大功率钻机终于钻下成孔;
2.现在施工单位又反映灌浆困难:如不降水,则水泥浆被稀释,担心强度受影响;现在降水,则大部分锚杆灌浆困难,表现在持续灌浆半小时仍不见返浆上来,另发现降水井的排水口浑浊疑似水泥浆流出;
3.甲方一再催促要求提供技术方案,因无这方面的经验,请各位大侠指点,感谢!
  • shuwentao
    shuwentao 沙发
    更改抗浮形式!采用筏板抗浮!
    2012-04-10 22:57:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。