一4层标准厂房,生产塑胶制品,高度小于24m,体积将近40000立方米,拟设置自喷系统,但在选择危险等级时,由于对其生产工艺(甲方条件不是很明确)不是很了解,危险等级很难确定,因采用中危(II)级和严重危险(II)级,水量相差不少,用电负荷也有差距,有没有做过的,给些建议。谢谢。
  • owens
    owens 沙发
    房中2级。