消火栓系统的7M静压

发布于:2003-11-22 16:53:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓系统的7M静压是如何确定的?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhoucarl
    zhoucarl 沙发
    高规7。4。7。2条:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100M时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0。07MPA。。。
    2004-04-04 19:02:04

    回复 举报
    赞同0
  • ydh1981
    ydh1981 板凳
    能否有人说明7m是保证什么的。能有什么作用。又不能满足消防灭火
    2004-04-04 18:13:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。