现有一住宅小区,总面积40万平米,暖气片供回水80/60度,地暖供回水60/50度;
有18层52.5米,11层31.9米,六层20.3米的住宅楼,
换热站设在地下二层标高为-7.45米,11层以下为低区,12~18层为高区
一部分用暖气片采暖,一部分用地暖
我低区的定压点设在7.45+31.9+3=42.35m,选取定压点为430KPa(有暖气片和地暖),合适吗?
高区怎样选择定压点啊?
如果按低区选定压点的方法要7.45+52.5+3=62.95,选取定压点为650KPa,这样地暖系统(一般承压0.6MPa)不就超压了吗?
请高手指点

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hanny107
    hanny107 沙发
    新手学习中,大发贴,多赚土木币
    2012-05-15 10:29:15

    回复 举报
    赞同0
  • maoxinqing
    maoxinqing 板凳
    0.6MPA的压力,对管网及阀门的承压是没有什么我问题的啊。