土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:采暖怎样定压

请教:采暖怎样定压

发布于:2011-12-31 10:06:31 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有一住宅小区有18层52.5米,11层31.9米,6层20.3米的住宅楼
11层以下为低区,11层以上为高区
定压点选为(11层:31.9+4=36m水柱),合适吗
18层的楼11层以上的高区直接从换热站的分水器上供水合适吗

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • young263
    young263 沙发
    定压电就是静水压线加3-5米水柱,高区50米静压线,定就定50加3-5米水柱。低区11层33米,就定33加3-5米水柱。
    定压点在循环水泵入口,高低区分泵。

    [ 本帖最后由 young263 于 2012-1-5 13:12 编辑 ]
    2012-01-05 13:10:05

    回复 举报
    赞同0
  • dper80
    dper80 板凳
    谢谢3楼
    换热站在地下二层-7.45米
    低区的定压值要加7.45米水柱高度变成43.45米水柱吧?
    采用铸铁散热器采暖工作压力为0.6MPa,应该不超压吧?
    高区的定压值怎么选取啊
    2011-12-31 15:35:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多