四种双温蒸汽压缩制冷循环的热力学比较论文简介: 本文建立了对双温压缩/喷射混合蒸汽压缩制冷循环进行理论分析的热力学模型,对带蒸发压力调节阀的双温蒸汽压缩制冷循环和三种双温压缩/喷射混合蒸汽压缩制冷循环的理论制冷性能进行了比较。结果表明:在高温蒸发器制冷量较小时,膨胀阀节流损失占主要地位;在高温蒸发器制冷量较大时,高温蒸发器后的蒸发压力调节阀的节流损失占据主要地位。利用压缩/喷射混合制冷循环可以减小膨胀阀和蒸发压力调节阀的节流损失,提高双温蒸汽压缩制冷循环的制冷系数。高蒸发温度的蒸发器制冷量越大,双温蒸汽压缩制冷循环的制冷系数的提高幅度越大,当高低温蒸发器制冷量比值达到4.0以上时,冷凝温度为50℃,蒸发温度分别为5℃和-25℃的情况下,利用R404A的双级压缩/喷射混合制冷循环的理论制冷系数可以比带蒸发压力调节阀的双温蒸汽压缩制冷循环提高50%以上。