土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆敷设的一个疑问,求高手指教

关于电缆敷设的一个疑问,求高手指教

发布于:2011-12-28 11:08:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在遇到一个工程,原设计所有电缆均使用YJV电缆同槽敷设。现供电部门要求部分电缆必须使用VV电缆,造成了现在这两种电缆同槽敷设。但是这两种电缆的工作温度是不一样的,YJV比VV要高,两者是否可以敷设在一块?
我个人认为最好不要,这样肯定会对VV电缆的使用造成影响。但是如果VV电缆的截面足够大的话是否可行?请高手指点一二。
  • wwa20111212
    wwa20111212 沙发
    YJV和VV两者可以敷设在一块,但要保持标准间距,电缆槽也要按标准配置,保证散热空间。