请前辈教下不规则建筑防雷计算..

发布于:2011-12-28 10:39:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问下各位前辈,碰到不规则建筑时,雷击次数怎么算?不规则屋面时,防雷等效面积杂算?求帮忙..
  • whatr
    whatr 沙发
    核心是求扩大宽度



    比如圆形建筑
    根号H(200-H)向外扩大一圈

    等效面积就是圆形公式
    π(R+根号H(200-H))平方



    多边形也一样 每个边仔细求一下即可,然后各块面积累加
    不要死套公式