土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 配电变压器三相不平衡运行带来的附加损耗、电压偏差及补偿方法

配电变压器三相不平衡运行带来的附加损耗、电压偏差及补偿方法

发布于:2006-08-28 16:19:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
论文简介:

配电变压器的三相不平衡运行在实际中是不可避免的,使配电变压器平衡运行是节能、提高电能质量的手段之一。文章定量地分析了配电变压器不平衡运行带来的损耗及三相电压偏差,并给出了针对这一状况所采取的补偿方法,算例及实际应用表明该补偿方法可明显减少配电变压器不平衡运行带来的损耗及电压偏差。



附件名:20058241124848732968/2.htm

文件大小:9K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • dingyuping1
    dingyuping1 沙发
    补偿方法减少配电变压器不平衡运行带来的损耗及电压偏差,讲太少了,图也看不了;变压器为Y/Yno接线,存在很多的单相负载,因此配电变压器的三相不平衡运行是不可避免的。变压器多为△/Yno接线dyn11
    2012-02-28 11:24:28

    回复 举报
    赞同0
  • alaojifuli
    alaojifuli 板凳
    谢谢分享,下来看看
    2012-02-18 16:47:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器饱和引起的保护误动分析及试验方法

论文简介: 近年来,广东省内多个发电厂出现过高压厂用变压器或起动-备用变压器在区外故障时或厂用大容量电动机起动时差动保护误动作的情况。为此,介绍了通过电流互感器伏安特性试验确定其饱和特性的方法,并用试验验证了这种方法的可行性。最后提出了关于避免差动保护因电流互感器饱和而误动的措施。 附件名:20058231124760234000/2.htm 文件大小:6K (升级VIP

回帖成功

经验值 +10