论文简介:

近年来,广东省内多个发电厂出现过高压厂用变压器或起动-备用变压器在区外故障时或厂用大容量电动机起动时差动保护误动作的情况。为此,介绍了通过电流互感器伏安特性试验确定其饱和特性的方法,并用试验验证了这种方法的可行性。最后提出了关于避免差动保护因电流互感器饱和而误动的措施。



附件名:20058231124760234000/2.htm

文件大小:6K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dianqi090101
    dianqi090101 沙发
    很好 谢谢
    2011-03-20 22:39:20

    回复 举报
    赞同0
  • fyw1972
    fyw1972 板凳
    2010-12-30 22:57:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器差动保护中电流互感器TA及其联接组的若干问题探讨

论文简介: 本文阐述了变压器差动保护中电流互感器(TA)及其联接组的若干技术问题的重要性。对这些问题给出了 所采用的解决方法:利用数学方法解决TA联接组的匹配;针对TA饱和的附加稳定区判别法;电流电压量综 合判别法识别TA二次电路断线或短路问题;加强保护的人机接口功能避免TA的相序、极性和接地问题。  附件名:20058251124933143004/2.htm 文件大小:13K