做喷淋有好多问题,希望大家指点迷津Thanks in advance1:喷淋有一张关于正方形和矩形布置的表我记得里面中危险级别有几个数据:(都是最大数据)离墙最大距离不大于1.8米,喷水强度为6L/分 平方米喷头布置间距离3.6米,每个喷头作用面积12平方米问题就在这儿:如果喷头布置间距为3.6米,好象每个喷头作用面积就超过12平方米了2:关于作用面积法:很多人可能做过宾馆一类的建筑。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
飞鱼
沙发
是啊,我就是这样按前辈们的方法这样设的,消防局当时就是同意,但现在又来要依据
2003-11-13 23:10:13
赞同0
-
ruanyan
板凳
我们这里的多层建筑消防都是只在屋顶设个水箱,埋地管设接合器,而且,前辈们还都把水箱设在屋顶上0.50米就可,我觉得根本不可能达到顶层栓口水压在0.07MPA,但是,大家都是这样做,为什么,肯定是有依据的,但是,我不知道是什么,反正也这么做了,我们这里的水压在0.2-0.3MPA。大家说是为什么呢?