土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋的一些问题

喷淋的一些问题

发布于:2003-11-11 19:43:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
做喷淋有好多问题,希望大家指点迷津
Thanks in advance
1:
喷淋有一张关于正方形和矩形布置的表
我记得里面中危险级别有几个数据:(都是最大数据)
离墙最大距离不大于1.8米,喷水强度为6L/分 平方米
喷头布置间距离3.6米,每个喷头作用面积12平方米
问题就在这儿:如果喷头布置间距为3.6米,好象每个喷头作用面积就超过12平方米了
2:
关于作用面积法:
很多人可能做过宾馆一类的建筑。
如何划分面积?
卫生间如何处置?
还有一个问题:
如果建筑是中危险级别
每个房间是3.6米长宽的正方形
布置一个喷头行吗?
如果行,你确定可以喷到任何角落吗?
如果可以,告诉我这些数据
我对每个喷头喷出的圆行面积不了解
4。
碰到不规则的房间
举个例子,像三角形一类的
------------------------------------------
| -
| -
| -
| () -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| -
就像这样,如果中间一个喷头到边墙的垂直距离都小于1.8米
那是否就满足条件了呢?如角上离开很远呢?
我想 喷淋的目标就是让需设置喷淋的部位都获得一定强度的水量,可是参考目前的资料我有点迷惑。
我也知道里面涉及的问题很多,比如,绝大多数火灾是没有启动作用面积内的喷头数目的,可能只开启了几个喷头,一开始喷头的压力也比较大,和计算数据有很大差距

我又迷糊了
想听听大家对喷淋计算和实际设计中的一些经验
这些经验是要经的起考验的,不然别害人:)
搞水的就是消防上是涉及人命的
所以请大家严肃一点

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • owens
    owens 沙发
    1、正方形布置,中1级:3.6X3.6=12.96平米,规范规定12.5平米,超过一点,只要你的喷水强度达到就没问题,规范9.1.4条规定,轻、中危险级4只喷头围合范围内平均强度不低于85%的规定强度,严重级、仓库级不得低于规范的规定值。
    计算:工作压力0.1MPa,K=80,q=80L/min,达到强度6L/min.m2,其保护的面积=80/6=13.3m2,按正方性布置,开方得边长3.65m,规范取3.6m。
    2、保护面积:一般按正方形计算,如按矩形计算,则长边不得超过1.2倍。例如:保护面积160m2,正方形则边长为12.65mX12.65m,矩形布置15.2mX10.54m。如果仅在走道布置则喷头保护不留空白,计算的面积按最大疏散距离所对应的走道面积。
    3、卫生间一般不需布喷头,建筑高度超过100m,卫生间面积大于5m2,则应布置。
    4、中危险级,3.6mX3.6m房间可只布置一个喷头,据中。如采用边墙喷头,根据喷头的参数确定。
    5、喷头喷出的圆面积,根据喷头工作压力,喷头特性系数K,计算出流量q,除要求的喷水强度得面积,由面积算直径。
    6、你画的三角形,看不清楚。
    你说的对,设置喷淋的部位应确保一定的强度水量,不同危险级要求不同的强度要求。