正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(21 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 714 人订阅
阅读下一篇
屋面设喷淋高位水箱,但其高度不够,需设加压装置,高位水箱加压泵出水管与报警阀前管道连接,其管径一般我选择DN80的,加压装置的水泵流量是按照一个喷头的流量选择的,但其扬程怎么选择?其沿程阻力是按照作用面积内喷头全部开启的水量计算,还是按照一个喷头的流量计算?如果按照一个喷头流量计算,火灾初期水量就这么小吗,满足规范要求吗?如果按照作用面积内喷头量量计算,那么加压水泵如何满足这个流量?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句况且,建规也说了:8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;
所以,确定不上消火栓。
省省纳税人的血汗钱吧!!!!!!!!!!!!!!!
回复 举报
回复 举报