土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层建筑消火栓设置问题

多层建筑消火栓设置问题

发布于:2011-12-26 11:51:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
三层公安局办公楼,共1600平米,用不用做消火栓?按规范应该可以不做,但是不是也可做上好点?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • sun_s_ch
    sun_s_ch 沙发
    公安嘛,它管消防的。烧了算了。
    况且,建规也说了:8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1 条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;
    所以,确定不上消火栓。
    省省纳税人的血汗钱吧!!!!!!!!!!!!!!!
    2012-01-06 23:26:06

    回复 举报
    赞同0
  • qhwsjy01
    qhwsjy01 板凳
    要有依据的,按规范上消防卷盘!
    2012-01-06 13:12:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 714 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教火灾初期水量就这么小吗,合规范要求吗

屋面设喷淋高位水箱,但其高度不够,需设加压装置,高位水箱加压泵出水管与报警阀前管道连接,其管径一般我选择DN80的,加压装置的水泵流量是按照一个喷头的流量选择的,但其扬程怎么选择?其沿程阻力是按照作用面积内喷头全部开启的水量计算,还是按照一个喷头的流量计算?如果按照一个喷头流量计算,火灾初期水量就这么小吗,满足规范要求吗?如果按照作用面积内喷头量量计算,那么加压水泵如何满足这个流量?

回帖成功

经验值 +10