土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教火灾初期水量就这么小吗,合规范要求吗

请教火灾初期水量就这么小吗,合规范要求吗

发布于:2011-12-26 10:04:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
屋面设喷淋高位水箱,但其高度不够,需设加压装置,高位水箱加压泵出水管与报警阀前管道连接,其管径一般我选择DN80的,加压装置的水泵流量是按照一个喷头的流量选择的,但其扬程怎么选择?其沿程阻力是按照作用面积内喷头全部开启的水量计算,还是按照一个喷头的流量计算?如果按照一个喷头流量计算,火灾初期水量就这么小吗,满足规范要求吗?如果按照作用面积内喷头量量计算,那么加压水泵如何满足这个流量?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • wuxisanlang
    wuxisanlang 沙发
    2011-12-28 17:11:28

    回复 举报
    赞同0
  • lizuyun3376062
    同意二楼意见!
    2011-12-28 15:40:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 715 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷水--泡沫联用系统的疑惑

地下车库1万平米,4个防火分区,中危2级,采用自动喷淋-泡沫联用系统,泡沫液采用水成膜泡沫液,混合比为3%,持续喷泡沫时间10分钟,喷淋系统用水量30L/S。系统采用1个泡沫罐给4个区供应泡沫液,泡沫液用量8L/min.m2*160m2*10min*3%=384L,选用500L泡沫罐1个。 提问1:混合比3%是怎么得来的?是不是泡沫占3%,水占97%? 提问2:灭火系统启动时,先由消防水箱和泡沫灌联合供水十分钟后,再启动消防泵吗?

回帖成功

经验值 +10