土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 一种大空间分层空调的设计方法及其应用

一种大空间分层空调的设计方法及其应用

发布于:2006-08-28 16:19:28 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

本文探讨并应用了一种基于多区热质平衡模型的分层空调设计方法。多区热质平衡模型包括多股射流速度重合与流量、垂直壁面换热与流动、表面热平衡、区域热质平衡等子模型。该方法从研究多股平行非等温射流的特性以及大空间垂直温度分布特点入手,其计算条件为相应的室外计算参数、空间几何尺寸、围护结构传热特性以及内部已知散热源,计算过程包含了传导、对流和辐射的三传耦合。通过模型的求解,可以得出相应的设计参数,如空调负荷、空调送风量、喷口的尺寸与数量等。在稳态条件假设下,与原有的分层空调设计方法进行了比较,指出了原有方法的不足之处。



附件名:20057201121826149446/08-053.htm

文件大小:16K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • aliangaliang
    aliangaliang 沙发
    这么好的论文怎么没人挺 啊,挺下.加油!:) :lol
    2009-07-23 20:20:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 654 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分层空调技术在某工程中的应用与探讨

论文简介: 探讨了分层空调技术及其在黑龙江广电中心D区演播室和多功能馆两个高大空间中的实施。工程采用了低速单风道送风方式,按要求采取全新风系统,设计采用可调球形喷口,以保证上部回风、排风下工作、人员区合理气流组织;非空调区采用机械通风排除余热,并兼作火灾时排烟。为了减轻冬季热射流向上弯曲程度,同时也给出了冬季运行合理的出风角度30o。相关设计计算、风口布置都经过了CFD模拟检验,以及其它计算方法的对比,吻合度良好。