论文简介:

探讨了分层空调技术及其在黑龙江广电中心D区演播室和多功能馆两个高大空间中的实施。工程采用了低速单风道送风方式,按要求采取全新风系统,设计采用可调球形喷口,以保证上部回风、排风下工作、人员区合理气流组织;非空调区采用机械通风排除余热,并兼作火灾时排烟。为了减轻冬季热射流向上弯曲程度,同时也给出了冬季运行合理的出风角度30o。相关设计计算、风口布置都经过了CFD模拟检验,以及其它计算方法的对比,吻合度良好。



附件名:20057201121826040196/08-033.htm

文件大小:6K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.44 万条内容 · 668 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

利用CFD方法研究室内湿度和结露分布

论文简介: 本文首先建立了在气流场,温度场之外,能够分析室内湿度分布,结露分布,计算结露量动态形成过程的CFD计算模型,并给出了自由水面热湿同时移动的计算新方法;通过与模型试验结果的比较,验证了计算模型的精确性;最后通过具体算例,发现通风方式对室内湿度分布和结露的形成影响很大,在室内湿度较大的场合,可以通过通风方式的优化设计更有效地解决除湿和结露问题。 附件名:20057201121825879993/08-011.htm