土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 大金风冷螺杆热泵机组问题

大金风冷螺杆热泵机组问题

发布于:2011-12-25 23:04:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我单位用的是大金品牌单螺杆风冷热泵机组:已有两个压缩机报警5E(压缩机电机过热保护),空调维修公司过来看了之后说该压缩机内部已磨损,需要更换压缩机,
该回路在运转时显示满载,但电流上不去(额定电流是80A,此时运行电流却是30-35A),高低压压差也很小(压差在3-4公斤左右),机组是UWA型的,请教各位这种情况真的是压缩机内部磨损导致压缩机没有压缩吗?
如何判断该种大金单螺杆压缩机到底是压缩机的问题,还是四通换向阀存在问题(据说该四通换向阀是日本进口件),压缩机到是上海工厂产的。请教各位大侠。谢谢

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • sweetyena
    sweetyena 沙发
    呵呵,我特别喜欢旅游的
    2014-11-21 17:37:21

    回复 举报
    赞同0
  • peaberry
    peaberry 板凳
    俗是俗了点儿。可是我喜欢
    2014-11-18 21:23:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 791 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手做冷库,有些问题请指导

学习了好一阵子,学会了算冷负荷,算出冷负荷不知什么选机组,比如冷负荷-27度20KW,该怎么选机?什么制冷量,什么叫耗冷量。