发布于:2011-12-25 23:04:25
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
我单位用的是大金品牌单螺杆风冷热泵机组:已有两个压缩机报警5E(压缩机电机过热保护),空调维修公司过来看了之后说该压缩机内部已磨损,需要更换压缩机,
该回路在运转时显示满载,但电流上不去(额定电流是80A,此时运行电流却是30-35A),高低压压差也很小(压差在3-4公斤左右),机组是UWA型的,请教各位这种情况真的是压缩机内部磨损导致压缩机没有压缩吗?
如何判断该种大金单螺杆压缩机到底是压缩机的问题,还是四通换向阀存在问题(据说该四通换向阀是日本进口件),压缩机到是上海工厂产的。请教各位大侠。谢谢
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报