10KV/0.4KV变压器至低压进线柜用母排连接,今天在第一次试运行的时候先给变压器送电,此时低压进线柜刀开关处于分离状态,刚一送电,就听到一声巨响,马上断开高压,经查,在低压进线柜刀开关上口母排连接处三相对固定刀开关的横梁都烧黑 ,应该是相线对地短路了吧,不知是怎么短的路,仔细检查,变压器中性点接地处虚而且也有烧痕,后来拆除三根连接刀开关的母排再给变压器送电,二次侧输出电压也正常,有人说可能是刀开关的胶板绝缘击穿,但看外表完好无损,现在还不敢试,请各位给分析一下到底怎么回事?头一次碰到这种事?

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 啊勇
    啊勇 沙发
    柜子设计有问题啊1 施工质量把关不严!!
    2011-12-30 10:30:30

    回复 举报
    赞同0
  • mqli2004
    mqli2004 板凳
    送电前应该摇一下相间绝缘和对地绝缘,进线一次清理工作。
    2011-12-30 08:55:30

    回复 举报
    赞同0