土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 公共走廊和地下车库是否应该全部采用应急照明灯具
我是甲方的,公共走廊和地下车库全部采用应急照明灯具的话,灯具的造价就高了,电缆应该是节省了;分普通和应急照明的话正好应该相个反吧?这是我的理解,我们现在3万、5万平米的两个项目分别用了这两个类型,请教各位前辈选哪种类型的好些(关键是能省钱又能满足要求,呵呵)?

全部回答(14 )

  • dqbllm
    我认为车位上的灯按普通照明设计供电,车道上的灯由应急照明配电箱供电,其中1/2~1/4的灯采用子代蓄电池灯具,专用回路供电即可。
    2012-02-29 11:34:29 来自 PC 评论 举报
  • rijiaman
    一般车库二级负荷,双电源就已经足够了,,何必还要要加 蓄电池呢????
    2011-12-31 22:15:31 来自 PC 评论 举报