土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 新手请教地板采暖的问题

新手请教地板采暖的问题

发布于:2011-12-25 16:46:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
从楼板到装饰的完成面有120MM 施工方说做地暖需要150MM 现场不满足 问我们是做剔凿吗 不懂啊 请教前辈们

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xudjkt
    xudjkt 沙发
    厚度计算:可以参考保温层30mm+管子20mm+保护层30mm+装饰面层
    2011-12-29 09:35:29

    回复 举报
    赞同0
  • leizi4814
    leizi4814 板凳
    没人伸出热情的双手帮助小弟一下啊~
    2011-12-25 17:02:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救地板不热室内温度16

进水回水都热且温度差不多,室内温度只有16-17度,进出水放水都烫手,楼上没有通暖,邻居家也就15-16度,有没有可能热水进去还没有得到充分的散热就进入回水?地板局部明显感觉热,四路进水和四路回水都热,厕所地砖也热,新房原来地面潮湿去年装修开了几天烘地面,今年供暖一个多月了,也该烘干了吧,之前达到过21度,怎么回事呀