求救地板不热室内温度16

发布于:2011-12-25 09:24:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
进水回水都热且温度差不多,室内温度只有16-17度,进出水放水都烫手,楼上没有通暖,邻居家也就15-16度,有没有可能热水进去还没有得到充分的散热就进入回水?地板局部明显感觉热,四路进水和四路回水都热,厕所地砖也热,新房原来地面潮湿去年装修开了几天烘地面,今年供暖一个多月了,也该烘干了吧,之前达到过21度,怎么回事呀

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • chunfengdx
    chunfengdx 沙发
    超薄型水暖空调样本正面[1].JPG 超薄型水暖空调样本正面[1].JPG建议改用长江春风牌超薄型水暖空调器,升温快热效高无噪声,
    2012-10-18 14:19:18

    回复 举报
    赞同0
  • asdfg12398
    asdfg12398 板凳
    传热系数不够呗,你拿个电风扇对着暖气片吹不完了
    2012-01-17 11:26:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 558 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教各位一个问题,我这儿有一个小区供热系统:汽水换热站循环泵

请教各位一个问题,我这儿有一个小区供热系统:汽水换热站循环泵(每台)的额定流量为280m3/h扬程为52m,目前供热面积为5万多平方米其中最不利环路距换热站大约3公里多,按照板换的换热能力为10万多平方米,而且以前供热效果很好,只是从前一段时间开始增加6000多平米的供热建筑开始系统就总是集气,一直调整不好,尤其是最不利环路总是放气调热后也持续不了多少时间的,今天我观察了一下换热站的情况:一台泵工作其供水压力为0.5Mpa回水压力也是0.5Mpa供回水温度为80/68℃,我分析认为是资用压力小的原因,但我不知道该如何调整?也不知分析的对不对?请各位专家提一点宝贵的意见,谢谢!!!