【求助】变压器所带电器功率大温度低,功率小温度反高本人这里有2台变压器,一台250kva,用作照明及其它设备 一台500kva,用作空调。现在500kva的开两台中空调共220kw才三相36度左右。而250kva的变压器只带几个夜间照明灯,a c两相50度左右,b相70度。变压器是10千伏转400伏,绝缘等级F级。想问一下这台变压正常不,现在这变压器半年都不到。如果夏天负荷开起再加环境问题,一定比现在温度高很多。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2、当导电体已护罩,正常时人体不会碰触到时,变压器且在特定的环境内(非电气人员不能进去的地方),可以不设“固定的围栏”,放木制的移动式护栏会更好。
3、固定护罩的孔小到正常人的手伸不进去时,护罩至变压器最近的部位可以小到100mm;木制围栏(只挡住人误入的提示性围栏)应放在离变压器最外侧部位600mm以外(人站在护栏外手伸进去碰不到变压器为标准)。
回复 举报