土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变电所内变压器设有单独变压器室,不知现还需装设栅栏?

变电所内变压器设有单独变压器室,不知现还需装设栅栏?

发布于:2011-12-24 19:27:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
企业外审,要求10/0.4KV变电所内变压器(室内)四周装设栅栏,现栅栏用木板制作,反而存在安全隐患。变电所内变压器设有单独变压器室,不知现还需装设栅栏?请教有此要求的规范条文吗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cnkaqi030
    cnkaqi030 沙发
    不需装设栅栏
    2012-01-09 09:19:09

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1、我不搞设计,所以不查规范上有与没有,我搞管理,只讲实际需要不需要!

    2、当导电体已护罩,正常时人体不会碰触到时,变压器且在特定的环境内(非电气人员不能进去的地方),可以不设“固定的围栏”,放木制的移动式护栏会更好。

    3、固定护罩的孔小到正常人的手伸不进去时,护罩至变压器最近的部位可以小到100mm;木制围栏(只挡住人误入的提示性围栏)应放在离变压器最外侧部位600mm以外(人站在护栏外手伸进去碰不到变压器为标准)。
    2012-01-08 22:10:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求助】变压器所带电器功率大温度低,功率小温度反高

本人这里有2台变压器,一台250kva,用作照明及其它设备 一台500kva,用作空调。现在500kva的开两台中空调共220kw才三相36度左右。而250kva的变压器只带几个夜间照明灯,a c两相50度左右,b相70度。变压器是10千伏转400伏,绝缘等级F级。想问一下这台变压正常不,现在这变压器半年都不到。如果夏天负荷开起再加环境问题,一定比现在温度高很多。