土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【求助】变压器所带电器功率大温度低,功率小温度反高

【求助】变压器所带电器功率大温度低,功率小温度反高

发布于:2011-12-23 12:52:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本人这里有2台变压器,一台250kva,用作照明及其它设备 一台500kva,用作空调。
现在500kva的开两台中空调共220kw才三相36度左右。
而250kva的变压器只带几个夜间照明灯,a c两相50度左右,b相70度。
变压器是10千伏转400伏,绝缘等级F级。
想问一下这台变压正常不,现在这变压器半年都不到。如果夏天负荷开起再加环境问题,一定比现在温度高很多。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • scdzxzh
    scdzxzh 沙发
    照15楼说,只要满负荷不超过规定温度就是合格的产品,那我也没法找厂家的麻烦了。我们那开门就会跳闸。虽然我可以让他不跳,不过我也不敢去摸喔。哈哈
    2012-01-02 16:32:02

    回复 举报
    赞同0
  • lp2010583
    lp2010583 板凳
    同意楼上说法,不同厂家的变压器放热不能比,而且容量不同,同体积所释放的热量也不不同的。
    2012-01-02 14:23:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 366 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器(图例)怎么有开口的?

几个电流互感器图例还不一样?

回帖成功

经验值 +10