临时高压系统高位消防水箱的有效容量

发布于:2003-11-07 14:11:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请大家对下面这2种观点发表一下看法:
高规如是说:高位消防的储水量,一类公共建筑不应小于18m3,二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3,二类居住建筑不应小于6m3。因此,我个人认为水箱的有效容量应按照计算(10min室内消防流量),如果大于如上数值,还应按照计算结果定容积;如果小于如上数值,应取如上数值。
还有人有另一种观点:认为即使超过规范中规定的数值,也按照规范中的数值来确定水箱容积,足够。
请各位发表高见
谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • leet
    leet 沙发
    同意楼上
    2003-11-08 00:10:08

    回复 举报
    赞同0
  • liu781012
    liu781012 板凳
    应该是计算的结果小于规范的规定那就按规范规定的来定。要是计算的结果大于规范规定的那就按计算的结果来定(计算必须要正确),这样就不会违反规范的规定了。,也可保证消防用水量。
    2003-11-07 14:55:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

遇难

遇到一个难题:正在做一个很小的工程,是一栋7层的单体楼,一层为商辅和车库,二至七层为跃层式住宅,每层三户,一共只有九户人,不知需不需要设消火栓,如果要设,水表就不好选了,不计消防选DN40的水表就行了,但如果设消防,用消防流量一校核,需要DN80的水表才行。那么如果选用DN80的水表,一则初装费贵得多,更重要的是有可能平时达不到起动的灵敏度,不知怎么办?