土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 遇难

遇难

发布于:2003-11-07 10:11:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
遇到一个难题:正在做一个很小的工程,是一栋7层的单体楼,一层为商辅和车库,二至七层为跃层式住宅,每层三户,一共只有九户人,不知需不需要设消火栓,如果要设,水表就不好选了,不计消防选DN40的水表就行了,但如果设消防,用消防流量一校核,需要DN80的水表才行。那么如果选用DN80的水表,一则初装费贵得多,更重要的是有可能平时达不到起动的灵敏度,不知怎么办?
  • 丰翎
    丰翎 沙发
    当然要设,见GBJ16-87 第8.4.1条第四点。但我们这里消防水表是不收增容费的。而且消防、生活水表均分开设置。
    2003-11-07 11:21:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 725 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于大空间仓库喷淋

本人多做工业厂房,现有2~3万平米的大型家电仓库多个,主要储存空调等家电产品,无贺架,堆两到三层就有六米高,厂房钢屋面,柱顶10米,最高处达12~13米,自动喷水是不是全部采用快速响应早期抑制喷头啊?量太大,甲方又嫌造价高,而且听人说快速响应早期抑制喷头无直立型,只有下垂型国内有贺供,据外籍人士说,国外也无直立型快速响应早期抑制喷头,设计麻烦,安装也麻烦。