有一个多层:地上为6+1层;地下1层(车库和商业门面)。因为市政给水为两路,水量和水压均满足要求,因此未设水箱。按规定,车库内设置自动喷淋系统。消防审查要求按照《自动喷水灭火系统规范》第10.3.2条的规定,设5l/s,供10min的气压给水设备。不知各位如何看?多谢!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
枫松柏
沙发
我想你市政管网很难满足要求,还有设计气压罐的话,社不设水箱,10分钟怎么半,不设水箱,气压罐用多大
2003-11-07 06:27:07
赞同0
-
leet
板凳
如果按照《喷规》的管径估算表来设置管道,入口处压力大约为0.4MPa,一般情况下市政管网压力很难满足.通过计算放大管径,可以将入口压力控制在0.25MPa以内.
2003-11-06 23:20:06
赞同0
加载更多回复 举报
规范要求的是满足系统的压力和流量(不过要考虑消火栓系统等的水量及室外消防用水量),水泵及高位水箱、气压罐等设施都是为了这一要求而设置的,如果你计算无误,那么应该是可以不设的.可以把它理解为《高规》中的常高压系统.个人以为消防审查部门的意见需商榷,极端的讲,地下10层喷淋要不要加压?