土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 是否应设气压给水??
有一个多层:地上为6+1层;地下1层(车库和商业门面)。因为市政给水为两路,水量和水压均满足要求,因此未设水箱。按规定,车库内设置自动喷淋系统。消防审查要求按照《自动喷水灭火系统规范》第10.3.2条的规定,设5l/s,供10min的气压给水设备。不知各位如何看?多谢!!

全部回答(5 )

  • bjsblee
    咨询气体顶压式自动消防给水设备可发邮件bjlishengfeng@163.com
    2003-11-12 00:46:12 来自 PC 评论 举报
  • bjsblee
    XQZD5.5/5-3型气体顶压式自动消防给水设备可满足5L/S,有效容积3立方,10分钟用水量,占地空间比普通稳压罐小4/5。
    2003-11-12 00:45:12 来自 PC 评论 举报