土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【求助】四层4万平米商场,每层四个防火分区,求消防干线走向

【求助】四层4万平米商场,每层四个防火分区,求消防干线走向

发布于:2011-12-23 10:47:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一个商场,四层,每层四个防火分区,每个防火分区设一个界限端子箱。关于消防干线,第一种方案:出四路总线到一层的四个防火分区的消防端子箱,然后往二三四层敷设。
第二种方案,一个回路到每层其中一个防火分区的消防端子箱,然后往其它三个防火分区敷设
第三种方案和第二种差不多
补充:每层面积一万多平米,一共需要12路信号总线,我用的是海湾的产品。
大家看那种方案合理,满足规范要求,附件中是三种方案框图。

未命名.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • hpohpo
    hpohpo 沙发
    支持第一个方案!按照防火分区布线比较合理!
    2012-03-12 16:56:12

    回复 举报
    赞同0
  • slichhappy
    slichhappy 板凳

    嗯,图已经出了,就是这样做的
    2012-01-04 09:15:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【求解】关于新版防雷的划分和做法疑惑

一工业厂房 原一期按旧规范为三类防雷按三类防雷施工并厂房已正常运转,现为二期扩建,扩建部分与一期厂房相连为一体,安新规范单算二期扩建部分属三类防雷,但与一期为一体,防雷等级是否应按一期二期总面积计算,如果按两期面积计算则为二类防雷,那又该如何来做?按二类防雷做?那一期厂房还是否需要处理?

回帖成功

经验值 +10