土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【求解】关于新版防雷的划分和做法疑惑

【求解】关于新版防雷的划分和做法疑惑

发布于:2011-12-23 08:49:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
一工业厂房 原一期按旧规范为三类防雷按三类防雷施工并厂房已正常运转,现为二期扩建,扩建部分与一期厂房相连为一体,安新规范单算二期扩建部分属三类防雷,但与一期为一体,防雷等级是否应按一期二期总面积计算,如果按两期面积计算则为二类防雷,那又该如何来做?按二类防雷做?那一期厂房还是否需要处理?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • whatr
    whatr 沙发
    当然要按1体来算

    按整体算二级,可以按其他算法,把Ae算小的。
    很可能给凑到三类
    2011-12-26 11:12:26

    回复 举报
    赞同0
  • 踏雪
    踏雪 板凳
    4.5.1 当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定:
    1 当第一类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。
    2 当第一类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的30%以下,且第二类防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的30%及以上时,或当这两部分防雷建筑物的面积均小于建筑物总面积的30%,但其面积之和又大于30%时,该建筑物宜确定为第二类防雷建筑物。但对第一类防雷建筑物部分的防闪电感应和防闪电电涌侵入,应采取第一类防雷建筑物的保护措施。
    3 当第一、二类防雷建筑物部分的面积之和小于建筑物总面积的30%,且不可能遭直接雷击时,该建筑物可确定为第三类防雷建筑物;但对第一、二类防雷建筑物部分的防闪电感应和防闪电电涌侵入,应采取各自类别的保护措施;当可能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。

    4.5.2 当一座建筑物中仅有一部分为第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷措施宜符合下列规定:
    1 当防雷建筑物部分可能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。
    2 当防雷建筑物部分不可能遭直接雷击时,可不采取防直击雷措施,可仅按各自类别采取防闪电感应和防闪电电涌侵入的措施。
    3 当防雷建筑物部分的面积占建筑物总面积的50%以上时,该建筑物宜按本规范第4.5.1条的规定采取防雷措施。

    [ 本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-12-23 15:57 编辑 ]
    2011-12-23 15:56:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

KTV包间用温感还是烟感?

里面一般通风不好,抽烟人也比较多,是否该用温感?

回帖成功

经验值 +10