土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 存在高低区消火栓管网、多组报警阀喷淋管网布置问题

存在高低区消火栓管网、多组报警阀喷淋管网布置问题

发布于:2011-12-23 10:22:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在此要讨论的是存在高低区消火栓系统、报警阀有多组情况下的管网布置。
(一)室内消火栓管网
对于一个较大的小区,若存在高低区消火栓管网。
现在我的做法一般是从水泵房出来后直接分成两路, 一路高区,一路经减压阀减压,这样的好处是高低区管网清晰明了,高区接高区,低区接低区,减压阀组只在水泵房附近集中设置,管理方便。缺点在于,对于大点的小区,增加管材投资。综合管网相对复杂。但是这种做法较常见。
另一个思路是水泵房出来后就一路管网,至每个单体的时候再分成两路,一路供高区,一路供低区。这种做法的好处在于(1)减少管材这是肯定的。(2)对于形式多样,存在高度差异多的建筑群,能方便的根据各单体情况设置减压阀组。缺点么,应该在于各个单体都要设置减压阀组,需要空间。
相比较而言,我个人认为第二种减压阀组分开设置的思路不论是从经济型和施工难度上都更有优越性,但是不知道为什么,感觉第二种做法很少,求解。
(二)喷淋管网
对喷淋管网,这个问题就演变成了报警阀组是否集中设置的问题。
首先,喷淋的结合器按要求是要在报警阀组以前设置的。
其次,一个报警阀组控制的喷头个数是有限的。
因此,在这两个要求下来讨论就更有实际意义。
还是两种做法。
第一种,集中设报警阀组。
优点,方便管理。报警阀组的排水问题好解决。
缺点,报警阀后到各控制区域的线路较多,较长。结合器必然要经较长管线引出(顺便引出另一个问题:一个小区有必要每栋楼都设置结合器么?若按流量设置,基本上两个足以)
第二种,分开设报警阀组。
优点,管网清晰,简单,各单体只需从环网上分别引出报警阀组即可。省了很多管材。
缺点,增加报警阀间,分开设置不好管理吧。同时每个报警阀处要有排水措施。
不过这两种做法倒是都存在,倒底孰优孰劣呢
关于这两个问题,求解。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hswcock
    hswcock 沙发
    1 消火栓的分区第二种做法比较常见,室外管网相对前者较简单,另外从甲方的角度经济性是不得不考虑的因素,同时也是设计人员所追求的设计方向。
    2 至于喷淋系统的报警阀设置就要视具体情况分析了,规模较大的小区应分散设置,既大大节省了管网的投入费用,而且从日后的管网维护比较有利。
    3水泵结合器的设置没必要每个单体走做,在有效的操作范围内几栋房子设置一组是可行的
    2011-12-28 19:39:28

    回复 举报
    赞同0
  • yechuanyunyan
    yechuanyunyan 板凳
    自己顶一下,
    2011-12-28 09:37:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

超高层建筑雨污排水立管是否要做消能装置?

俺现在在做一个58层高的商住楼项目水电管理,该项目总高度约220m,雨、污排水立管都是采用国标柔性铸铁排水管,污水、废水都有专用排气管,排水管在7层转换汇总下排,7层以上的立管高度也有近180m,设计无任何消能措施,在图纸会审时我也提出是否增加消能装置的问题,设计答复不用,我一直疑虑,水流落差那么大是否会冲击损坏管道?排入的或施工时跌入的石子是否会产生破坏性后果?请大家各抒己见,交流交流......

回帖成功

经验值 +10